3.1布袋除尘区域突然停电的原因 
  供电系统突然断电。
  3.2布袋除尘区域突然停电的现象
  各仪表无显示,各操作按钮指示灯不亮。
  3.3布袋除尘区域突然停电的危害性 
  突然停电时如煤气温度高造成布袋烧坏,或压差过高导致布袋破损,若正在卸灰时,大量煤气外泄,造成人员煤气中毒。
  3.4布袋除尘区域突然停电的预防和处理措施
  3.4.1根据停电前三次反吹时间和压差情况判断箱体压差达到5kPa的时间,当压差达到5kPa仍不能恢复送电,应再次通知值班室以及调度,要求高炉减风作业。
  3.4.2判断箱体压差达到6kPa,仍不能恢复送电,应再次通知车间主任以及调度,要求慢风作业。
  3.4.3判断箱体压差达到8kPa仍不能恢复送电,应联系高炉切煤气。
  3.4.4在停电期间要随时与值班室联系,通过炉顶温度来判断进箱体顶温。
  3.4.5如顶温高,高炉不能正常下料时,联系高炉大幅度减风或切煤气。
  3.4.6在切煤气时,箱体放散要处于关闭状态。
  3.4.7在恢复送电后,要检查各阀门的动作情况。
  3.4.8对箱体及时进行反吹、清灰。
  3.4.9联系调度、值班室进行能够引煤气操作。
  3.4.10在引煤气后,顶压达到正常值的80%后,对箱体每隔1小时进行手动检测。
  3.4.11如正在进行卸灰作业时,戴空气呼吸器,手动关闭卸灰球阀,以防止大量煤气外泄。